Open source: sistema di approvvigionamento idrico a pressione costante basato sullo schermo COF ——Dal DWIN Develop Forum

1. Principio di funzionamento
La soluzione utilizza lo schermo COF DMG80480F070_01WTR, che utilizza il chip T5L come controllo principale per ricevere ed elaborare i dati di approvvigionamento idrico raccolti dai sensori, azionare lo schermo LCD per la visualizzazione dei dati e controllare l'inverter per regolare la velocità del motore della pompa per ottenere un effetto costante e stabile del sistema di approvvigionamento idrico.Sono presenti funzioni di impostazione dell'alimentazione idrica di avviso anomalo e di condivisione del tempo.
immagine1
2. Progettazione dello schema
(1) Schema a blocchi dello schema
(2) Schema a blocchi hardware
immagine2
(3) Progettazione dell'interfaccia GUI DGUS
immagine3

immagine4
(4) Progettazione del circuito
1.AD
Raccoglie principalmente sensori convenzionali 4-20MA/0-5V, converte il tipo di tensione-corrente in 0-3V e dopo il calcolo AD può ottenere ildati del sensore corrispondente.
immagine5

immagine6
immagine7

Codice di riferimento AD

2.D.A
Il pwm viene utilizzato per controllare la tensione analogica ed emette un segnale di controllo 0-10 V attraverso l'amplificatore operazionale.
immagine8

Schema di rilevamento CC

immagine9

Schema hardware DC

immagine7

Codice di riferimento CC

sezione di ingresso 3.IO
Principalmente ingressi optoaccoppiatori, T5L rileva le corrispondenti variazioni di livello.
immagine11

Schema hardware IO

immagine12

Codice di riferimento ingresso IO

uscita 4.IO
L'IO principale Darlington Transistor emette relè di controllo e l'IO controlla i livelli alti e bassi.
immagine13

Schema hardware del relè

immagine14

Codice di riferimento del relè

5.RTC
RX8130, comunicazione a 2 fili.
immagine15

Schema hardware RTC

immagine16

Codice di riferimento RTC

6.485
Utilizza principalmente l'hardware per controllare i pin di invio e ricezione.
immagine17

485 Schema hardware

7.PID
Viene utilizzato principalmente l'algoritmo PID posizionale, l'uscita è limitata, prestare attenzione alla saturazione del termine integrale e il risultato è controllare la tensione analogica per il PWM.
immagine18
8.Altri codici
Impostazione automatica della pressione di partenza in funzione del tempo.
immagine19